大型トランスの設置とデバッグ技術に関する議論

大規模な熱発電所では、発電機によって生成された電気がトランスその後、ソーシャルパワーネットワークのすべてのユーザーに長距離で送信しました。この記事では、熱発電所に大きな変圧器を設置および試運転するための建設方法とプロセスについて説明し、電力変圧器の設置と試運転技術に関する予備的な議論を行います。

1。変圧器の設置前の準備

(1)発電所の建設中、変圧器の大きなボディのために発電所が所定の位置に設置されるとき、サイズをチェックするときに、中心位置と着信ラインの方向を正確に確認する必要があります。設計要件を満たしている場合にのみ、トランスの基礎に固定できます。電気設備規制は、ガスリンを装備した変圧器には、ガスリンの気流方向に沿って1%-1。目的は、オイルタンクで生成されたガスがリレーに流れやすくなり、保護作用を形成することです。トランスが整っている場合、トランスインパクトレコーダーの衝撃値が5g未満の重力加速度であることが確認されるべきです。それが大きい場合は、メーカーにアドバイスを処理するために連絡する必要があります。
(2)湿気防止のために窒素を注入する:トランスが所定の位置にある後、時間内に設置できない場合、変圧器の内部体が湿気を得るのを防ぐために、99.99%の高純度の窒素を箱に注入する必要があり、窒素圧力は{6}}。注射後、窒素追跡監視を時間通りに実行する必要があり、対応する書面による記録を作成する必要があります。圧力値が0.01MPa未満の場合、窒素を時間内に補充する必要があります。

2。トランスボディ検査

2.1トランスボディ検査の手順と方法。

(1)窒素放出。窒素が充填された変圧器の体を検査するときは、晴れた、風のない、乾燥した天候を選択する必要があります。マンホールのドアを開いて、オイルタンクの窒素圧力を放出する必要があります。換気用のマンホールを30分間開いた後、ボタンレスのオーバーオールとオイル耐性のあるブーツを着ている人員は、検査のためにマンホールからオイルタンクに入る必要があります。

(2)身体検査の内容。変圧器を設置するときは、体を16時間以内に空気にさらされる必要があります。使用されるツールは、献身的な人、登録、および返送記録を登録し、登録し、返送する必要があります。身体検査の主な内容:輸送サポートと身体のさまざまな部分は、動いたり変形したりしないでください。内部ボルトは適切に締められる必要があります。コア、クランプ、鉄のヨーク、その他の地面へのその他のコンポーネントの断熱材は良いはずです。内部断熱材はしっかりと結ばれており、損傷はありません。リードワイヤの断熱距離が適格です。励起電圧スイッチングデバイスはなく、TAPはインジケータで示される位置と一致しており、接触と導電率は良好です。回転ディスクは柔軟に移動し、よく密閉される必要があります。オイルタンクの底にグリース、破片、水があるかどうかを確認してください。 2.2トランスボディテスト。検査後、次のテストが実行されます。コア断熱材測定。巻線の高電圧側と低電圧側の断熱抵抗の測定と地面への測定。巻線のDC耐性の測定。変圧器の変化の測定、およびエラーは0。5%未満でなければなりません。

3。ボディアクセサリーのインストール

(1)屋外に設置されたアクセサリは、次の要件を満たす必要があります。環境の相対湿度は75%未満でなければならず、-40の程度を下回る露点を備えた乾燥空気は、インストールプロセス中にボックスに継続的に追加する必要があります。オープンパーツはプラスチックフィルムで覆われている必要があり、連続した暴露時間は8時間を超えてはなりません。毎日仕事の後、0。01-0。03mpaの乾燥した空気を追加するために真空を描く必要があります。

(2)シーリング処理:すべてのフランジジョイントは無傷でよく密閉されている必要があります。

(3)冷却装置の取り付け:設置前に、冷却装置に0。03MPaの99.99%の高純度窒素の漏れなしで30分間注入する必要があります。内部は適格な断熱油で洗い流され、残留油を排出する必要があります。ファンモーターとブレードはしっかりと取り付け、柔軟に回転する必要があります。パイプライン内のバルブは柔軟かつ正しく操作する必要があり、ジョイントを十分に密閉する必要があります。外部オイルパイプラインを清掃する必要があります。オイルポンプシールとオイルフローリレーは良好な状態で、ステアリングは正しく、異常なノイズや過熱はありません。

(4)オイル貯蔵キャビネットの設置:オイル貯蔵キャビネットは、内部検査と清掃後に設置する必要があります。インストールの方向は正しいです。オイルレベルゲージは柔軟に移動する必要があり、適応症は実際のオイルレベルと一致し、オイルレベルゲージの信号接触を正しく配置する必要があり、断熱材は良好でなければなりません。
(5)変圧器パイプラインの設置:すべてのパイプラインはきれいに拭き取り、そのジョイントをしっかりと密閉する必要があります。
(6)ライザーの取り付け:ライザーを取り付ける前に、最初に電流変圧器のハンドオーバーテストを完了する必要があります(コンテンツ:断熱材の断熱抵抗性巻き巻きの断熱材と配線群と極性を確認します。巻線のDC抵抗を測定します。誤差測定;現在の変圧器の励起特性曲線を測定します)、および二次コイル配置の配列が正しいことを確認する必要があります。現在のトランスアウトレット端子ボードの断熱材は良好で、しっかりと密閉されている必要があります。ライザーインストール方法は正しいはずです。ベントプラグは、ライザーの最高点に配置する必要があります。
(7)ブッシングの設置:容量性ブッシングはテストに合格する必要があります(コンテンツ:断熱抵抗を測定し、誘電損失の接線値TANδと容量容量値を測定します)、オイルで満たされたブッシングにはオイル漏れがなく、オイルレベルの兆候は正常でなければなりません。外観に亀裂や損傷はないはずです。ブッシングの金属フランジの関節表面は平らでなければなりません。ブッシング上部構造のシーリングは良好でなければならず、接続はきつくなければなりません。オイルで満たされたブッシングのオイルレベルのインジケーターは外向きに直面し、必要に応じてエンドスクリーンを接地する必要があります。均等化リングの表面は滑らかでなければならず、取り付けはしっかりして正しいものでなければなりません。
(8)ガスリレーの設置:ガスリンをインストールする前にガスリンを検査および資格を取得する必要があります。アクション設定値は設定値の要件を満たし、輸送のための固定措置を削除する必要があります。ガスリンは水平に設置する必要があり、上部カバーの矢印はオイル貯蔵キャビネットを指す必要があり、接続をしっかりと密閉する必要があります。ガス収集ボックスには、絶縁オイルで満たされ、しっかりと密閉されている必要があります。
(9)圧力緩和装置の設置方向は正しく、バルブカバーの内側とライザーはきれいに、しっかりと密閉され、電気接点が正確に移動するはずです。
(10)乾燥剤とオイル貯蔵キャビネットの間の接続パイプのシーリングはきつく、希釈剤が乾燥し、オイルシールのオイルレベルがオイル表面ライン上にあるはずです。
(11)温度測定デバイスの設置:温度計は、設置前に校正する必要があります。信号接点は正しく移動する必要があります。温度計は、指定された値に従って調整する必要があります。絶縁オイルは、上部カバーの温度計に注入する必要があります。膨張信号(温度計の薄い金属ホース)は平らになったり、鋭くねじれたりすることはできず、その曲げ半径は一般に50mm以上です。
(12)変圧器と原子炉のケーブルを保護する必要があります。それらはきれいに配置する必要があり、ジャンクションボックスを密封する必要があります。コントロールボックスの信号回路は正しく、図面の設計要件を満たす必要があります。
4。トランスオイル充填
(1)断熱油は、現在の国家標準「電気機器受け入れテスト標準」GB50150の規定に従ってテストに合格した後にのみ、変圧器に注入できます。

Technology-of-Large-Transformer